website logo
Auteur
avatar
kfrank

Forum » » Froid spécifique Partages d'expériences » » devinette


Posté : 08-08-2014 06:50 icone du post

Salut

Je dirais qu'il pourrait se passer ce genre de choses:

Si ton groupe au R404A régule en pressostatique, ça devrait passer sans trop d'encombre pour lui. Par contre tu vas accumuler du R23 par migration dans ton liquéfacteur pendant le dégivrage et au prochain démarrage du compresseur R23, son condenseur se retrouve plein de liquide et tu peux enclencher la sécu HP.

Si ton groupe R404A ne régule pas en pressostatique et donc en arrêt total pendant le dégivrage, accumulation de R404A dans le liquéfacteur ( évaporateur coté 404A ) et un petit coup de liquide au redémarrage.

En fonction de l'installation, on pourrait même avoir les 2 cas en même temps.

Kévin

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8666&forum=101