Citation : alcatrone 
Comme ça travaille près de la limite , souvant on diminue la surchaufe a l evaporateur donc moins d eficacitée ...

... c est presque chacun sa sentence pour faire les reglages...


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 

AAHH le sur-mesure...

euh "moins d'efficacité en diminuant la surchauffe" : bah non, un évap bien rempli est efficace et un peu plus rempli (moins de SC) l'est encore un peu plus!
si tu augmentes trop la SC alors là oui, la puissance de l'évap va diminuer .
maintenant, il est vrai aussi que monter la BP de trop et de ce fait diminuer le delta total pourra aussi diminuer l'efficacité de l'évap!
faut trouver le juste milieu

"à chacun ses réglages"?? et oui, c'est cela l'artisanat !!
s'adapter aux différentes situation grâce à la maîtrise des bases et grâce aux données des constructeurs.
il y a beaucoup d'infos des constructeurs, des compressoristes sur le net,; et il faut aller les chercher, télécharger parfois les programmes de sélection qu'ils mettent à notre disposition.
c'est aussi le côté agréable et motivant de ce métier

c'est bien plus gai que de monter un ruc sans rien à faire d'autre que de serrer deux boulons