Bonjour,

il y a un compresseur en plus au niveau du moteur véhicule donc...

A24:  HGS1 open circuit detected defrost valve
A22: Open circuit detected condenseur fan
A07: malfunction evaporator 1 fan control
schéma:
14V sur la batterie, c'est bien; mais mesurer en même temps que la mise en route pour voir si elle chute!!! et tant qu'à faire mesurer ces 14 Volt à l'entrée du système dès fois qu'une liaison soit défectueuse et entraîne ainsi une chute de tension entre la batterie et le système X300!!

à+

Message édité par : Aircofrigo / 18-05-2017 16:00