Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Carrier , redémarrage auto apres coupure tension
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-04-2016 09:13

Salut mars et bonne journee a tous .
Ce que tu decris ,ressemble fort a une regulation sur l air .
Cc est a dire que lorsque la consigne est atteinte ,les volets se ferment , le ventilo s arrete de souffler , et la k7 semble eteinte .
Lorsque tu as une des k7 qui se trouve dans cette position et que tu monte la consigne et/ ou tu chauffe la sonde de reprise , repart elle en fonctionnem3nt ou pas ? Si oui , alors ta k7 a tout simplement atteint sa consigne et puis s arrete en regulation sur l air ( ventilo a l arret) .
Si elle ne repart plus du tout il faut regarder les led sur ta carte pour voir le code defaut ,mais je pense pas qu il y ai ee defaut .
Sur carrier , le contacte flotteur , arrete la ventilation et toute production de cha6d ou ee froid . La k7 se ferme totalement et ne repart plus . Si l on coupe le jus , elle fera une tentative de redemarrage qui se soledra par un echec .
Es tu sur que tes k7 ne soient pas pilotees par une gtc ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10634&forum=109