Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

Dégivrage DAIKIN Altherma ERHQxxx
16S
8  


  Posté : 03-01-2017 20:07

Salut à tous,

Je suis intervenu sur une PAC DAIKIN Altherma ERHQ suite à un défaut de dégivrage (10 cm de givre, merci à l'interrupteur SW1 qui m'a permis de gagner un temps fou pour effectuer mon diagnostic sans givre !).

J'ai vérifié les sondes brancher sur le connecteur S90, les sondes R2T et R3T étant correctes (environ 65 kOhms pour une température comprise entre 0 et 1°C) mais la R1T m'indiquait 17 kOhms pour environ 3°C ! R1T étant la sonde de refoulement, elle n'a donc pas la même valeur que les autres sondes, je ne vous apprends rien.

Mon diagnostic est donc le suivant, je pense que la sonde R1T de refoulement est HS ce qui bride mon compresseur Inverter lors des séquences de dégivrage ce qu'il fait que lorsque le dégivrage s'enclenche il ne dure que 1 minute donc le givre n'a pas le temps de fondre.

Qu'en pensez-vous ?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11154&forum=109