Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » clim R407c


Posté : 14-06-2009 23:16 icone du post

re
si ta question est : est ce qu en a le meme d elta teta totale sur l unitee exterieure qu on soit en mode chaud ou froid ? la reponse est non.
en mode chaud on ne peut pas applique sur l unitee exterieur un delta teta totale de 16 a 20 K. tu imagine si il fait que 0 C° a l exterieure et que tu evapor entre -16 et -20C°sachant que pour 1C° de deminution de la T° d evaporation ta PAC perderas de 3 a 5% de sa puissance frigorifique. en mode chaud en applique un delta de 7 a 10K sur l UE.du moins c est ce que ma maigre experience m a permis de comprendre, si les tenors du site veulent bien completer ce sera avec un grand interet .
cordialement