HPBP demande des bases en clim split faible puissance
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 05-03-2011 19:20

bonsoir,

si fuite il y a eus: 1 récup du FF obligatoire, contrôle de celui ci pour voir si sa relation Pr / T° est toujours correcte. si oui OK on le garde pour pouvoir le remettre dans l'installation MAIS bien sûr d'abord recherche de(la) (des) fuite(s) {une fuite peut en cacher une autre}; réparation de celles-ci re test sous pression d'azote; tirage au vide sérieux et remplissage suivant les normes du constructeur (xxgrammes?) et non pas suivant un SR qui est totalement utopique de croire pouvoir faire sur une clim comme sur un système frigo de base
ya pas moyens par exemple d'intérroger les sonde de l'appareil avec sa télécomande ?
pour les marque daikin, itachi et mitsubichi
oui, des pros de la clim t'en parleront!!
employé aussi le moteur de recherche du site ou lire aussi les autres post des dépanages clim/pac!! tu vas y apprendre beaucoup , voir même trouver réponses aux questions que tu n'as pas encore posées

à+