Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

HPBP demande des bases en clim split faible puissance
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-03-2011 09:19

salut hpbp et bonne jrnée a ts et a ttes
pour le SR et la SC sur les systemes inverter,tu peu metre ce raisonnement de coté
car ce qui s aplique a un cp TOR ou a un cp standard,ne peut etre transposable sur
un cp inverter,dont la principale caracteristique est de varier sa puissance ( et donc le debit du fluide)
selon les besoins,tes mesures seront d autant plus defficiles et casi ininterpretables du fait que la regulation
n est pas instantanée,en gros et selon les marques la regule prend en compte les données de ts les capteurs
ttes les 30secondes voir les 1 minute puis agit en consequance,donc se que tu auras mesuré y a 5 minutes
ne veux plus rien dire apres
neanmoins,il existe des astuces communes a ttes les clim et d autres specifique a chaque marque
les astuces communes c est , de faire de la demande a 100% sur ttes les ui consigne maxi par ex 30/32C°
si la commande le permet ( certain bride leur commande a 27/28C°) ou passer ttes les ui en mode teste
afin que l ue part a 100%.
apartire de la s armer de mano,thermometre,pince ampermetrique,ses mains,ses oreilles,et un peu de patience laisser l ue monter en puissance 15 a 30 minute avant qu elle ne se stabilise a une frequance
qui s aproche des besoins des locaux. sachant que en mode chaud les clim ont une T° de condensation cible
qu elles cherches a atteindr cette T° est selectionable lors des mises en routes par ex pour mitsu c est 43 a 53C° pour daikin 43 a 49C° ici en alsace a cause des T° ext assez basse en hiver 99% sont reglée sur 49C°
donc en 1: verrifier que l ue atteint bien sa cible
2: verrifier que la T° de reffoulement ne depasse pas les 95C° ( hormis certain vrv mitsu qui grimpe a 110C°)
3:verrifier que l a T° de condensation = 40 a 45C° de moins que la T° de refoulement ( ne doit pas depasser50%)
4:que la T° de cloche du cp a un delta de 60K par raport a la T° d aspiration
5:verrifier que le cp ne fait pas le yoyo c est a dire que a cause du monque de charge,la commande fait grimper le cp a sa puissance maxi,mais vu que la T° de reffoulement est elevée donc elle le fait stabiliser
a une frequance plus basse et ensuite le refait grimper...etc
6: verrifer que sur les ui le soufflage est superieur a 40C°
cela parait long,mais avec de la pratique on finit par avoir une idée de son instal rien que au touché,reffoulement ,cloche compresseur a l ancienne quoi
pour les astuces specifiques chaque marque a ses propre moyen de verrification
daikin sur la commande on peut voir sur chaque ui le SR ciblé et le SR reel mais pour plus d info
il faut avoir le checker daikin :paf
pour mitsu ( le top accessibilté pour nous les technicien) a partire de la telecommande de l ui tu peu avoir accées sur des paramaetre de fonctionnement de l installation,mais le mieux c est sur la carte de commande de l ue,et la tu peu visualiser tt absolument tt,dans la bouteille accumulatrice tu as des sondes qui renseignent sur la charge en ff,tu peu lire la SC et le SR de l ue et celui de chaque ui si tu as la doc pour bouger les switch sur la carte c est le top,pour toshiba idem soit via switch carte ue soit via n importe quelle commande interieur tu pouras lire ttes les données,pour hitachi c est idem,
en gros si tu as la doc tu pouras dire je suis le roi du monde,si tu en a pas tu pouras te dire merde je suis seul au monde
cordialement
daikin



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3146&forum=109