S i je suis formé sur le tas tois du dois même pas l'etre car tous le monde dit que pour un manque d charge il faut peser,les formateur de chez mitsu ou daikin ou tosh dise que la seul façon c'est de peser toi tu t'osbtine a dire non.
Comme tu ne veux pas en demordre et que tu a tors si la carte inverter est bridé par un probleme de transducteur tes mano peuvent indiqué un manque de fluide BP et HP basse
Tous le monde sur le forum dis que la seul façon est de pesé et tu parle de mettre les mano
Les mano seul sur un inverter ne peuvent pas de permettre de dire si tu est en manque ou en exé de charge.
Si un detendeur est partiellement fermé tu vas avoir des delta important et tu n'auras pas de manque de charge
Alors un conseille revise vraiment pour passer ton attestation d'aptitudeet verifie tes bases avant de cracher dans la soupe et de dire aux autres qu'il sont mal formé et qu'il doivent révisé leurs bases sinon ont pas aller aux mêmes ecoles et on n'a pas fais les mêmes stages