bonjour,

alors reglage du perssostat hp regul ;

delta t total condenseur ( 12 et 15 degres) + temperature max donnee par le constructeur en alsace 32degres

et voulais te demander ce qu il se passe si je le regle a 12+22 soit 24degres tk au niveau du groupe ?
baisse du taux de compression, augmentation de la consommation elec. des ventilo condenseur ? meilleur reglage ou pire ?

Et au niveau physique du freons, que se passe t il ?
celui ci se liquéfie plus vite, etc..

merci pour tes reponse