Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies

Auteur

pac clivet
hd13
106  
   

  Posté : 21-12-2014 00:03

Bonsoir a tous.
G un problème sur pac clivet. Apres avoir constaté une carte électronique grillé ce qui provoquer un défaut driver alco, je l ai remplacé . Ca a fonctionné 10 minute avant que la carte grille à nouveau.ouille 500 euro dans le vent.
en cherchant un peu cette carte est le driver du détendeur électronique de marque alco module universel qui s adapte a toute les marques.
alim en 24vac par un transfo. 2 sonde ntc aspi et refoulement compresseur et un capteur de pression en entrée et bien sur une sortie commande moteur pas a pas bipolaire du détendeur.

ma question: le fournisseur me renvoie une carte ainsi que le transfo d alim pensant que le problème vient de lui et là g un doute et je ne voudrais pas griller encore une carte. La carte grille direct sans que le fusible transfo ne saute. Je pense plutôt a un problème sur le détendeur ou le capteur pression . Qu'en pensez vous.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9220&forum=109