Le detendeur donc tu parl posséde combien de fil ???
Il n'y a pas que le detendeur il faut tous controler pour tes sondes controle les valeur ohmique de ceux ci ci il correspondent bien a la temperature que tu a en ambiance ! Y'a t'il une V4V celle ci aussi est a controler a l'ohmetre de méme tu devrait avoir une valeur de +/- 2Kohm ! Et fair un controle visuelle de chaque elément si possible si ce n'est pas deteriorée !
Cordialement .