Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » panne mitsubishi electrique MX 18 tv


Posté : 14-11-2009 12:48 icone du post

Salut je connais pas trop les mitsu r22, c'est pas trop de mon epoque...,
cela dit normalement tu dois pouvoir testé ton détendeur avec un testeur ohmique de la facon suivante

tu teste et releve le raporrt ohmique entre tes 6 fils normalement, de cette facon:
1-2 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1
1-3 2-3 3-2 4-2 ......
1-4 2-4 3-4
etc,etc,...

à la fin de ton relevé tu devrais retrouvé 2 valeurs de 90 ohms et 4 valeurs de 45 ohms si ton detendeur est bon.
Mais de mon avis les deux qui merde en meme temps c'est bizarre plus la carte de régul qui merde.
Je sais pas si il n'y avai pas deux détente sur ces vieux groupes une det electronique et une autre détente style diaphragmme dans la cassette...
il me semble avoir deja entendu ca ...mais pas sur du tout..et ca me parait louche.
a+