Posté : 04-02-2010 20:10 icone du post

salut geniclimafroid

As tu mesuré la tension directement aux bornes du compresseur, pour éliminer la partie électrique.
Si tout est ok de ce coté la, j'essaierai d'inverser deux phases (sans le détrompeur) pour être sur aussi de ce côté la aussi.
S'il existe un cahier d'évènements quels sont les derniers dépannages effectués: appoint de charge trop important?

Et si tout est ok, alors il faudra incriminer le compresseur

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes