Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur scroll sur climatiseur CARRIER


Posté : 06-02-2010 10:15 icone du post

Oui ça fonctionnait très bien avant mon arrivée.Je n'ai pas pensé à mesurer la tension directement sur les bornes du compresseur (j'y penserais la prochaine fois).Pour ce qui est de l'inversion de phase, je ne pense pas que ça puisse venir de là Car, admettons qu'il y a eu une inversion de phase accidentel de la part d'EDF lors d'une intervention dans le quartier ou se trouve le climatiseur, le détrompeur empêcherait le compresseur de démarrer non?Et puis, pour finir, j'ai déjà entendu de façon bréve des compresseurs sroll tourner à l'envers et ce n'était pas ce bruit là que j'ai entendu En ce qui concerne le contacteur, j'ai testé ses contacts à l'hommètre et il y avait la même résistance(qui tend vers zéro) sur les trois contacts donc je ne pense pas que ça vienne du contacteur En tout cas merci pour vos réponses