Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Valeur resistance des enroulements
Posté : 01-07-2011 19:58
bonsoir,
1,2 ohms entre chaqun des 3 fils??
donc 3 bobines bien identiques?
pourquoi donc penser à un court jus?
tu as testé entre carcasse et tes bobines?
attention qu'une clim monophasé inverter a un compresseur triphasé!! et pas 50Hz!!
à ne pas tester donc n'importe comment
sous peine de réellement le griller
à+