Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Probleme sur pac daikin ht
Posté : 02-12-2011 18:38
Salut XAVIERC
Donc la PAC est prête à fonctionner sans défaut apparant.La lecture de ses sondes sur la commande donne t'elles de bonne valeurs,(elle ont été vérifié comment par lecture ou valeur Ohm)?
J'ai eu le cas une fois sur un climatiseur neuf(je l'ai installé) qui ne s'arretait jamais , le problème était le suivant il y a eu au montage en usine une sonde pour la reprise qui va dans son petit logement pour l'élément sensible ,mais non branché sur son connecteur. Et une sonde elle bien brancher mais laissé dans la partie platine électronique qui prenait la chaleur dégagé de l'électronique.
Je dois dire que la c'est la super galère pour Chaudlefroid.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4059&forum=111