Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » code panne gainable atlantic
Posté : 04-01-2012 07:34
bonjour,
Le code 02b correspond à "erreur température compresseur"
Soit c'est la sonde, vérifier sa valeur en rapport avec la températeur
Soit c'est un manque de charge qui provoque une surchauffe trop grande et le compresseseur n'est plus refroidi correctement par les gazs aspirés.
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes