website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Help Pb ventilateurs exterieurs UE Hitachi RAS 5


Posté : 01-03-2009 13:51 icone du post

Salut pierremagali

Tout d'abord bienvenue sur ce site, tu as une rubrique présentation membres ou tu pourras nous en dire un peu plus sur ton expérience professionelle. N'hésite pas tout le monde y a droit

Concernant ton problème, tes ventilos viennent se raccorder sur la carte que tu as changé ? Est ce qu'il n'y aurait pas un connecteur ou un pont manquant sur cette carte. J'ai eu un problème sur une UI daikin, après avoir changé la carte de l'UI plus rien ne fonctonnait. En la comparant avec celle d'une autre UI je me suis aperçu qu'un pont venant sur un connecteur n'était pas en place. Alors si tu as gardé ton ancienne carte vérifie bien qu'elle soit bien identique ( connexions, ponts etc...) à celle que tu as remplacé
Il ya aussi des switch que tu dois mettre sur on ou off en fonction de la configuration ( s'ils existent bien sur )
Sinon après avoir changé ton ventilo et avant le changement de carte est ce que les ventilos fonctionnaient ?

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=723&forum=111