Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - - panne intermettante sur vrv daikin
Posté : 12-08-2009 17:39
bonne soire a tous
un collegue intervient sur un vrv sur l ensemble y a deux split qui ne font que ventille , il trouve une T° d evaporation de -10C° a l aspi au reffoulement il a 120C° donc il pense a un monque de charge ,preconise une recherche de fuite etc...etc...
jeeudi dernier j y vais je cherche avec le detecte plus millbulles rien absolument rien je recupere la charge il monque pas un gramme.donc je me dit que c est peut etre les sonde qui merde apart celle du refoulement qui est decaler de 3C° toute ok je me dit peut etre que c est les detecteur de pression je remet la charge met en route je mesure les detecteur ils sont ok ils envoi un signale correspendant a la pression reel HP et BP .je me dit que c est les detendeures des 2 UI je regarde dans le paramettre 50 il sont pour l un ouvert a 50% pour l autre a 60% T° soufflage 14C° reprise 28C° et 13C° reprise 27C° T° d evaporation 6C° au mano du groupe . 7 et 8C° sur chacune des UI donc tt marche correctement jusqua aujourd hui meme probleme sur les 2 meme unite interieures un collegue passe pour voir avec l ordi ( logiciel daikin) rien tt est bon mais elle veulent rien savoir
il coupe le jus redemarre et comme par enchantement cela remarche dans les meme conditon deja evoquees. a savoir que a chaque fois aucun defaut n apparait . alors y a t il quelqu un qui a deja eu ce cas . et merci pour vos commantaires . desole pour les fautes d ortographe
cordialement
Message édité par : Aircofrigo / 14-09-2009 18:58
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1139&forum=111