Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - - panne intermettante sur vrv daikin
Posté : 13-08-2009 12:44
salut et bonne journee a tous
voila le probleme est resolu.
la panne etant intermetante, et casi reguliere, ( l apres midi en generale).
le VRV est dans un grenier ,l aprem quand il fait chaud ,dans le grenier il y fait 30 a 35 C°. le condenseur etait sale a l interieure ( chose a la quel je n ai pas prete attention
le fait que moi j avit 15 a 16 bar en hp) mon collegue lui a trouver 20 bar ( R22) enfin breffe vue que le groupe fonctionnait a une pression haute et a une T° de reffoulement assez haute la carte inverter baissait la frequance pour preserver le CP a 60 hz au lieu de 120hz les deux fameuse UI etant quasiment en bout de ligne donc forcement moins de liquide a l arrivee etc...etc.
je vous tient au courant si y a une suite
cordialement