Posté : 17-09-2015 20:40 icone du post

salut et bonne spoiree a tous
IPM= inteligent power module. autrement dit ta carte inverter a un souci .
a quel moment le defaut apparait ?
immediatement apres mise en route ? quelque temps plus tars si oui combien de temps ?
as tu verifier la tension en entrée et sortie dé l'IPM ?
y a t il eu des travaux de remplacement de cp recement si oui , le gars as t il remis le bon cable dans le controleur d'intensité ?
donne nous un peu plus de details pour t aider .
pour effacer le defaut , il faut couper le jus durant 5 bonnes minutes ,puis tu remets le jus et tu refait un test .
si malgrés la coupure de jus le defaut apparait immediatement avant meme que le cp ne demarre , alors tu as un probleme de capteur " controleur de tension/intensité ", sonde de surchauffe module de puissance ,plus de com entre l'ipm et la carte de commande etc .
as tu un schema elec ?
cordialement