Bonsoir,

Tu dis que le compresseur démarre progréssivement, as-tu poser des manos dessus afin de voir si tu as:
1 - une égalisation avant le démarrage ( un petit clac d'électrovanne), ceci juste avant le démarrage du compresseur,

2 - si tu pose des manos et que ( comme tu le dis plus haut), le compresseur à un démarrage progressif, qu'as tu comme pression au repos, ensuite bouge t elle lors du démarrage, car même au bout de 5 a 10 secondes, tu devrait une variation dans la pression.

3 - tu dis que le compresseur démarre, mais fait il un bruit métallique, un ronronnement normal ou grogne t il comme si il forçait.

je vais regarder après la doc précise comme tu donne un modèle

bien à toi.