website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Panne sur PAC LG


Posté : 10-10-2017 07:08 icone du post

Re
Pour moi les raisons de ce défaut sont :
Discordance mode chaud/clim ( pour un deux tube rien ne se passera )
Carte de (s) l UI (s) concernée (s) .bug ou ne prend pas en compte le mode choisi.
Sonde échangeur en grosse dérive. Au point de faire croire que l UI est en mode inverse .
Adressage en doublette .
Commande centralisée qui remet l UI en mode clim .
UI prévue pour un local info et donc paramétrée que pour du froid mais le vrv
Ne peut assurer qu' un seul mode à la fois .

Si boîte de distribution l adressage est à revoir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11514&forum=111