website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin


Posté : 11-05-2012 12:52 icone du post

re
apres la remarque de fab concernant les puissances. ce qui me turlipine c est que le cp demarre,et que la carte ne se met meme pas en defaut d inadequation de puissance entre ue/ui.malgrés le manque de puissance de l ue,tu poura faire fonctioner ta clim une fois le probleme resolu. il faudra que tu demande au frigoriste qui intervient de te mettre une des 3 clim en mode prioritaire. c est a dire que comme te l a deja dit l ami fab,les 3 ui ne pourons pas fournir la puissance dont elles sont capables,du fait que l ue est moins puissante. on programmant une des 3 en mode prioiritaire,ainsi,meme si les 3 sont en demande la carte eterieur donnera la priorité a celle que tu aura programmé donc cette derniere sera a 100% de ses capacité,tandis que les 2 autre serons a capacité inferieur jusqu a ce que la prioritaire arrive a consigne ensuite les 2 autres verrons leur puissance augmentées jusqu a ce qulles atteignent la consigne ainsi de suite.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes