Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN


Posté : 04-11-2015 23:24 icone du post

re re,

oui un filtre partiellement obstrué peut engendrer ce défaut

mais là, il doit fort obstrué

tu peux éventuellement shunté temporairement la sécu BP pour voir l'évolution du problème et même prendre des mesures de t° en entrée et sortie du filtre pour constater l'absence ou non de prédétente

attention que tu nous parles de r407C, fluide à glissement et donc à charger en phase liquide uniquement!! (quand tu as fait le replein)

bonne recherche