Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN


Posté : 05-11-2015 09:48 icone du post

bonjour
non tu n'es pas obliger de passer en vapeur au bout d'un moment,
tu restes sur la vanne départ liquide de ta bouteille et tu joues avec le robinet de ton mano pour détendre le fluide avant son entrée dans le compresseur ;)