website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BP chute sur vitocal 300 VIESSMANN


Posté : 11-11-2015 10:06 icone du post

Bonjour,
dmarcon, relis un peu stp:

c'est bien après avoir shunté la sécu BP qu'il a pu trouver la panne du déshy bouché!! pas avant; car elle ne fonctionnait que 5 sec avant de se mettre en sécu.

donc il n'avait AUCUN indice sous les yeux "avant même" de le faire foufou

il aurait fait le test en shuntant la sécu BP il aurait pu éviter le remplacement inutile du détendeur; ça OK

je suis d'accord qu'il reste le mystère de l'origine du colmatage du déshy

à+