Posté : 14-11-2015 18:24 icone du post

Citation : alan74 
Soit mon compresseur forçait et montait en intensité à cause du filtre deshy qui était obstrué)

@mars: ... Après il faut que tu me dise ta technique pour diagnostiquer un filtre deshy bouché quand le compresseur tourne que 5 secondes


Bonsoir,

ah non!! pas d'accord; faut que tu m'expliques ton raisonnement
si le déshy est bouché, la BP chute, la quantité de vapeur produite par l'évap diminue, donc le compresseur a moins à aspirer (ça doit être plus facile non?) moins à refouler et le condenseur a moins de matière à condenser: ta HP chute donc également snif

alors, dis moi pourquoi ton I compresseur augmenterait?? HIN honte

pour l'autre point c'est plus dmarco que mars qui ne comprenait pas que tu n'ais rien vu .......mais bon....

et finalement, ce déshy; il s'est nrassé quand et comment??? mystère

allez, bon continuation et

à+

Message édité par : Aircofrigo / 14-11-2015 18:31