Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » défaut HP, PAC genia air 11kw 1 an d'âge


Posté : 10-11-2015 19:02 icone du post

Bonne soirée a tous.
Que tu sois a 100% ou a 50% ton delta sur l eau est enorme.
vue la temperature de sortie d eau on peut ecarter un PC, donc ta pac est sur quoi ? Radiateur ? Ventilo convecteur ? Vanne 3 voies ou tetes thermostatique ?
le grnad ecart entre l entrée et sortie d eau indique un manque de débit d eau .
possible qu un filtre soit bouché. Peut etre que ton circuit est trop glycole . Si vanne thermostatique ouvre ou moins deux ou 3 a fond histoire d avoir un minimum de debit .
as tu des mano amont aval d3 l echangeur mour controler le debit et la perte de charge?
Certaines pompes perdent de la puissance avec un circuit trop glycole. assure toi que la tienne soit prévue pour du glycole.
Sa donne quel temperature les 30% .
Bref apparemment ton condenseur ne recoit pas suffisement d eau il faut trouver la raison .
ssi tu peux décrire ton instal ca nous aidera a y voire plus claire.
cordialement