website logo
Auteur
avatar
tiredbee

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » défaut HP, PAC genia air 11kw 1 an d'âge


Posté : 12-11-2015 22:01 icone du post

Ok je vais creuser le debit, bizarre une purge apres un an de fonctionnement sans dysfonctionnement....
J ai fait une mise en service aujourdhui sur le meme produit, j ai pris des releves pour comparer.
Je retourne chez le client semaine pro et je vous tiens au jus.

Sinon, un dysfonctionnement du detenteur electronique ( qui ne serait pas assez ouvert) ne peut il pas engendrer une hp trop haute ?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10296&forum=113