Posté : 06-01-2016 17:33 icone du post

Bonjour et bonne année.
Commence par les sondes de l'UE. Notamment la sonde refoulement compresseur, car apparemment c'est elle qui t'envoi un défaut.
En profiter pour contrôler toutes les autres. Lire le schéma électrique.
Il y a des préconisations constructeurs comme par ex remplacer les sondes tous les 5 ans