Posté : 12-01-2016 06:28 icone du post

Bonjour, sur le vrv mitsu il y a des plages de puissances que tu peux instaurer via un switch ( j'ai eu le cas un jour où quand 2/3 unités sur 14 étaient en fonctionnement, le groupe faisait énormément de bruit. Après appel à la hotline j'ai basculé ce switch et nickel). Tu as donc peux être un manque de charge, à faible puissance tu givre, etc . Vois en mettant toutes les ui en chaud à fond.

Ce n'est qu'une piste, à toi de trouver maintenant, tiens nous au jus....
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!