Salut greg et a tous
Quelle etait la temperature de ton eau , car si endessous de 20 le cp ne demarre pas . Si ma memoire est bonne a 18 interdiction de demarrage cp . Si appoint elec enclenche le jusqu a 20 puis arrete et mets le cp en route .