website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne Altherma sans défaut


Posté : 16-02-2016 16:17 icone du post

Citation : marcel11 

Salut
sur la carte c'est pas une bonne idée tu fait le circuit équivalent donc la résistance de ta carte va influé sur la mesure de ta sonde
En genreal sur le coté du connecteur de la sonde tu a de petit contacts métallique accessible 


si tu veux mesurer la résistance , c'est vrai , mais je mesure le voltage au bornes de la sonde en vdc.

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10445&forum=113