rien ne remplace la valeur ohmique c'est certain , mais je me promène rarement avec les tableau d'équivalence de toute les sondes de toute les marques.
La tension renvoyé par la sonde est représentative du son fonctionnement , genre une sonde d'air va fonctionner entre +60 et -25 ° (en tres gros) , donc a 15-20° , elle devrais renvoyé dans les 2.5v , si elle renvoi 0.5 ou 4.5 vdc , on peut sans trop se poser de question en déduire qu'elle est morte ! pareil pour une sonde de refoulement de cp , qui elle va tourner plutôt entre -20 et +130 (la encore en gros) donc a 20°ext elle renverra plutôt 1.5v ou 3.5v

c'est pas aussi précis que la valeurs ohmiques mais ca permet de tester rapidement des sondes de tout poils