website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne Altherma sans défaut


Posté : 18-02-2016 09:23 icone du post

de mon expérience personnel , et avec mes quelques base en électronique , le design que je comprend des contrôles des sondes , est un pont diviseur de tension , alimenté en 5vdc , avec une première résistance fixe égal a la valeur de la sonde en milieu de plage de fonctionnement , et la deuxième étant la sonde , en parallèle de la sonde se trouve un CAN , avec une forte impédance d'entrée , donc pas de fuite de courant dans le pont diviseur.
la réponse n'est pas linéaire , vu que les sondes ne répondent pas de façon linéaire.

évidement , je n'ai pas contrôlé tout les modèles de toute les marques , mais jusqu'à présent , cela m'a dépanné quelque fois.
En même temps , les sondes qui dérivent pas assez pour ne pas émettre de code erreur sont tout de même rare.

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10445&forum=113