website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Regulateur landys et gyr


Posté : 27-01-2016 19:25 icone du post

Citation : SFroid 

Salut à tous !

@Cedric non il géré 2 pompe à chaleur ainsi qu'une chaudiere mais pas très bien compris son fonctionnement si c'est sur une temperature d'eau ou une temperature extérieur ! Il est censé faire l'étage de puissance par rapport à une temperature donnée 1 ou 2 ou 3 étage je suis pas expert sur ce matos c'est la 1er fois que je tombe dessus !!!

Cordialement  

Bonjour,
C'est tout bete.
(Si je dis pas de bétise, c'et crouzet qui fabricait ça)
Quand tu est en demande, ton moteur montée se met a tourner jusqu' enclencher ta 1ere PAC, si ta demande s'arrete :ton cyclique arrete de tourner et laisse donc enclenché ce 1er etage de puissance, si ta demande reste enclenchée, le programmateur continue a tourner pour enclencher 2 puis 3ieme étage.
idem pour la descente....
http://www.panicoupe.fr/programmateurs.htm
A priori, ce la ne se fabrique plus , en tout cas par crouzet.
On régulait les centrales frigo avec ça et un pressostat plage neutre.

Normalement, beaucoup étudié a l'AFPA +1

Xavier

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10471&forum=113