website logo
Auteur
avatar
vercorcris

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » ciat ILDH 400v r410a alarmes dégivrage


Posté : 28-01-2016 13:12 icone du post

Bonjour ciat ildh 400 pompe a chaleur air eau
j ai une l alarme de dégivrage circuit 1

HP1 10.b T.Cond1 13.7c
bp 1 6.5b T evap1 -2.2c
T aspiration -4.6c
surchauffe 0.0c
T. ref1 36c T.ref2 37c
entree eau 8.3c
sortie sonde hs
csg decregul 40c
T. Extérieur 6c
T.fluide cir1 18.4c

Je comprends pas le problème du défaut

Message édité par : vercorcris / 28-01-2016 13:14


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10477&forum=113