Suite aujourd'hui du problème .
Essai de toute les ui une par une et toujours la meme qui deconne donc je retire la bobine du détendeur car ancien modèle non soudé mais vissé et je deserre le vis d'un demi tour et je le remonte et la ca fonctionne jen profite pour faire le test bs4 et ca fonctionne problème résolu.