website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne frigo


Posté : 24-02-2016 08:46 icone du post

Citation : Fabien33 

Sinon comment être sûr que le détendeur s ouvre ou se ferme correctement et que ce n est pas lui qui me fasse chuter la pression d aspiration.


bonjour,

mano BP et thermomètre pour mesure de la SC.

également s'assurer qu'il n'y a pas de prédétente sur la ligne liquid: au toucher ou au thermomètre également

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10556&forum=113