Bonjour adel je me suis peut être mal exprimé. Après le changement détendeur j ai mis plusieurs fois en azote et j ai laissé plusieurs heures en pression. C est lorsque je suis revenu et que c était en charge de 407c que j ai passe le détecteur.
Je n ai pas encore récupére le gaz cette installation est maudite. Entre temps j ai dû changer la commande à distance pour passer en mode foie ou chaud elle ne prenait plus le mod chauffage après changement ça refonctionnait . Aujourd'hui j ai voulu la refaire tourner avant de récupérer le gaz j avait une erreur débit je pense que le circulateur à un problème car en mettant un pont à la place du fluxssostat je montait en pression hp jusqu'à coupure. Le circulateur consomme 0,3 à peut importe la vitesse or il est censé consommé 1 à en vitesse 3 et 0,6 à en vitesse 1, il tourne pourtant. J ai bien vérifié les vannes nettoyé le filtre a tamis et purge les point haut là où il y avait des purgeurs manuels.
Par contre la les pressions frigo étaient normales alors que la dernière fois j avais fait laissé avec circulateur en vitesse 1 au lieu de 3 et ferme 3 vannes au 3/4 et j avais 1bar pb et pas plus de 10 bar hp.
Cette installation me rend chèvre lol.
Si ces infos peuvent vous donner des indications ce serait cool.