bonsoir

es-que tu a toucher les reglage du detendeur.

ta surchauffe et de combien ?
quelle type de detendeur a tu installer le même ou un autre?

tu parle que tu a 2buse donc tu a mis une buse au pif?
si ses le cas donne ref compresseur et fluide marque detendeur et model je pense que tu a un danfoss, avec sa je pourrais de calculer ta buse.

moi je pense a un mauvais choix de buse.