Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pac airotop, defaut HP
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 17-04-2016 15:22

Citation : tiredbee 

Me voila rassuré, je ne suis pas le seul à douter...

pour adelclimatisation, j'ai bien déborné le pressostat pour prendre sa valeur ohmique.

pour Sfroid, le pressostat est de ce genre :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.clim-pas-cher.com%2F4806-10027-home%2Fpressostat-ao90tpamf.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.clim-pas-cher.com%2F236-atlantic-fugitsu-pieces-detachee%3Fp%3D38&h=148&w=148&tbnid=N39funnzPZQtoM%3A&docid=fGPxNscYaHsjNM&ei=LhEQV839NtHN6QT_2JiQCg&tbm=isch&client=ubuntu&iact=rc&uact=3&dur=165&page=2&start=43&ndsp=54&ved=0ahUKEwjNzMfRjo_MAhXRZpoKHX8sBqIQMwiAASgwMDA

pressostat 29b fluide 407C , la pac est en panne depuis 5 jours donc fluide a température ambiante (~14°)

Je n'ai pas testé le BP ( je ne sais meme pas quelle est sensé etre sa position ).

Donc je suis d'avis de marcel11, je devrais avoir o ohm (d'ailleurs en mode "BEEEEEEP", mon multimètre reste muet )
Mais cette valeur ohmique plutot que l'infini me laisse un mini doute..

Salut,
l'appareil de mesure ne " beep " plus car il a dépassé le seuil max (40 ohm par exemple), en revanche, il va t'indiquer une certaine valeur ou "OL"

Si c'était un pressostat réglabe (Danfoss, Penn, ...) je t'aurais dis que les contacs sont charbonnés mais que te dire dans ton cas, a part procéder comme te l'a dit Nop

 



Aux audacieux sourit la chance !