PAC Dimplex sur eau de puit
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-05-2016 08:39

Salut vsalon et bonne matinee a tous .
Tes releves sont incoherent .
Par exemple : passage d une vitesse inferieure a une vitesse superieur et cela te fait gagner en echange . C est tout le contraire qui dout ce produire .
Tu dis que tu rentre a 14c apres detendeur et tu sort a 14 apres echangeur ,
Si c etait le cas ton aspi et ton cp se prendraient en glace ( car pas d echange )
Tu dis que tu as mesure le sr en sortie condenseur et sortie bouteille et que tu a 18k . Si c est vrais , c est unecpredetente que tu as la .
Si tu a reellement 1,5 de sc et 18 en sr , cela vaudrai dire que ta pac est blindee de liquide , mais avec a peine 14 amp sur 29A nominaux , on est loin d un cp surcharge .
Tu as un detendeur electronique ? Si oui cela pourrai tenir la route car en cherche 2 a 5 k en sc .
Ton cp a une reduction de puissance ? Si oui cela pourrais justifier le peux d ecart sur l eau de puit .
Et en final les 66c ils sont surment assurer par des thermoplongeur et non pas par la pac .
Dernier point , as tu le regulateur de chez carel , si oui , sache qu avec le temp ils donnent des defaut irreels .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"