Posté : 26-12-2016 20:03 icone du post

Bonsoir,

là faut revoir vos connaissances de base d'un circuit frigo
vos 13 bar et les vapeurs surchauffées sortie compresseur n'ont pas de lien direct! le lien direct c'est entre la HP et la T° de condensation....

vos 13 bar ne veulent rien dire non plus si nous n'avons pas l'infos sur la T° du fluide à réchauffer (eau glycolée??dans votre cas)

pour faire un diagnostique il y a des mesures de base à prendre que vous ne prenez pas

la HP et son ambiant ainsi que la mesure du sous-refroidissement
13 bar d'HP ambiant ????? mesure du SR +/- ??
la BP et son ambiant ainsi que la mesure de la sur chauffe.
BP 4 bar ambiant???? SC ???
ce sont ces 6 mesures qui permettent de commencer à raisonner.

bon vous n'avez déjà pas de prédétente sur la ligne liquide vu que sortie condenseur et entrée détendeur la T° est identique (+29)
à première vue, je trouve vos BP et HP assez bas mais comme vous ne donnez pas l'ambiant..... je pense au détendeur pas assez ouvert ou obstrué mais c'est la mesure de la SC qui pourra confirmer.
vous dites que le compresseur consomme 10A et que voulez-vous que l'on en fasse??? on ne sait rien sur votre compresseur >>> aucune infos snif je suppose que c'est un tout ou rien ? pas inverter??
Le delta au condenseur n'est que de 3° je suppose que vous parlez du delta sur l'eau....

allez, à+