Panne BP Airwell SYSHRW 90
Billbaroud
266  
   

  Posté : 09-01-2017 10:02

Bonjour,

SysHRW90 n'existe pas, c'est taille 96.
De plus, vous dites Wesper HRW et deux post plus loin, vous dites SYSHRW.
Vous êtes incohérent. Vous ne fournissez aucune valeur de pression, de température et le mode car cette machine est réversible. Nous ne sommes pas devin.
Vous allez sur le site systemair et téléchargez la notice.
Sur la notice, il y a un schéma frigo.
Deux possibilités si vos constatations sont justes (led alarme clignote deux fois) :
1/ Le détendeur est fermé, bulbe vide.
2/ Le tube plongeur dans la bouteille est cassé.
Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué sur cette technologie.
Cordialement