website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Rhoss THAE 113 HT


Posté : 24-02-2018 15:09 icone du post

Bonne journée à toutes et à tous.
Lorsque tu dis qu'elle degivre toutes les 5min , c'est une façon de dire qu' elle degivre fréquemment ou c'est réellement toutes les 5 min chrono ?

Je te demandé cette précision car j'ai un doute du fait qu'il soit y avoir obligatoirement un intervalle de temps entre les degivrage . Hors 5 minutes ne correspond même pas au minimum requis pour l intervalle et c'est juste a peine le temps minimale de fonctionnement CP ( certains constructeurs oblige un temps de marche minimal en plus de l intervalle)
Si dans la régule tu n'a rien de tout ça, Alors c'est un dégivrage commandé que par la sonde échangeur ( voir par sécurité antigel ) et en cela il est primordiale que tu réponses aux questions de ENERMAN .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11738&forum=113