website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Moteur ventilo introuvable, quelle solution?


Posté : 02-03-2018 11:49 icone du post

re

j'ai peut être trouvé une correspondance chez Mitsubishi sur les PUHZ-P200 apparemment équipé de deux ventilos qui correspondent niveaux dimensions, axe etc...
il est en DC280V et fait 187w.

me reste plus qu'à retourner chez le client prendre les mesures sur la carte pour être sur, et vérifier que je n'ai pas de faisceau pour le tachymètre sur la midea... j'espère pas..

Je vous tiens au jus.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11743&forum=113