Et si ça peut aider, voici le rapport lors de l'intervention:

Voici le rapport:

"Contrôle pac
A mon arrivée.
Pac en régulation hp 22bars.
Forçage fonctionnement.
La pompe à chaleur ne monte pas en fréquence, au mieux 25 bars. I=3A. Contrôle Bp 6.5 b température extérieure 2.5 °C.
Forçage vanne 4voies.
Bruit de craquement.
Après plusieurs manœuvre.
La pompe à chaleur monte en fréquence.
Hp 33 bars
I=10A
Bp lors d'un Dégivrage correcte.
Delta T condenseur 2.5/7.
Un cycle de Dégivrage correctement réalisé.
Prise de renseignements techniques pour établissement offre pour le remplacement de la vanne 4 voies"

Et ensuite, la décision a été celle de ne pas intervenir en réparation
:(